Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: FT и LPT трансиверы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > LonWorks
skodnik
Вопрос такой.
Никому не приходилось использовать в одном сегменте LON-сети устройства с FT и LPT трансиверами?
Судя по документации, проблем быть не должно, но хотелось бы узнать результаты практического опыта и возможную структурную схему такой сети. Может какие подводные камни? Заранее спасибо.
ganin
Нас тупил на эти грабли(почти) Помогли в Эдвансе. Эти сегменты нужно разделять, поскольку LPT использует питание 48 вольт по шине, а FT10 этого не выносит
PS сдесь кто то есть на форуме из них, можно к ним обратиться. По моему это не единственная проблема.
Vasiliy
Цитата(ganin @ Oct 20 2006, 22:52 )
Нас тупил на эти грабли(почти) Помогли в Эдвансе. Эти сегменты нужно разделять, поскольку LPT использует питание 48 вольт по шине, а FT10 этого не выносит

Это не грабли, а элементарная безграмотность.

То, что для LPT питание и сеть идет по одной паре написано везде, при этом эта же пара используется для соединения устройств с трансивером FTT10. Питание, кстати, не 48В, а 41,5. Блоки питания для устройств с LPT трансивером есть в Эдвансе, а вот специалисты оттуда здесь редко появляются. Заняты они сильно rolleyes.gif
ganin
Так что- можно соединять то?
Картиночка непонятная, поясните как питание попалает на шину, и вообще поподробнее и без пафоса. Если можно с названиями типов устройств и тд что бы можно пользоваться.
Dobkin
Добрый день!

> Эти сегменты нужно разделять, поскольку LPT использует питание 48 вольт по шине, а FT10 этого не выносит

Трудно представить что в Эдвансе такое могли сказать !!!

Эти трансиверы ПОЛНОСТЬЮ совместимы, можно вешать на один сегмент (друг с другом), только если подключаете LPT то нужно включить в линию источник питания LON (например LPS от SVEA или любой другой - их куча производителей). Если не включить - LPT просто не будут работать. Источники питания различаются по току нагрузки, максимум что встречал - это 1,5А. Каждый LPT имеет свою характеристику нагрузочной способности (например 25ма, 50ма и т.д.). Соответственно надо соблюдать по току количество LPT на сегменте с источником. Еще надо соблюдать длины лучей линии от источника до каждого трансивера, воизбежание просадки напряжения. А вообще зайдите на сайт Эшелона - там подробнейший мануал в картинках как это все расчитывается и подключается!
ganin
К сожалению по такой схеме с открытым контроллером хоневелл не заработал, пришлось разделять роутером. Модули XL500 не коммисовались вместе с ELKA. Может причина была в другом, но пришлось отказаться из за громоздкой топологии . Спасибо за консультацию. В свое время не разобрался до конца из-за спешки- решение нужно было срочно. Разделить посоветовали В питерском эдвансе. Сказали что они всегда так делают, и модуль и коплер ELKA я покупал у них.
Vasiliy
Цитата
Так что- можно соединять то?
Картиночка непонятная, поясните как питание попалает на шину, и вообще поподробнее и без пафоса. Если можно с названиями типов устройств и тд что бы можно пользоваться.

На картинке 2 источника питания обозначены, как PWR. Верхний выдает 41,5B на шину для питания устройств с LPT, нижний питает узлы с FTT10. Та же пара, которая используется для питания устройств с LPT является и информационной и присоединяется на уклеммы с LON узлов с FTT10. Блок питания для LPT, например, такой. Кстати, указанный LPS от SVEA производит Gesytec и стоит дешевле именно под маркой Gesytec.
Цитата(ganin @ Oct 22 2006, 22:53 )
Разделить посоветовали В питерском эдвансе. Сказали что они всегда так делают, и модуль  и коплер ELKA я покупал у них.

А что посоветовали-то? Поставить роутер и в разные сегменты развести?
Glory
Добрый день!
Использую в одном сегменте модули ELKA(FTT) + панели ELKA(FTT) + коплеры SVEA(LPT). Уживаются нормально, абсолютно без каких-либо конфликтов; трансивер FTT имеет трансформаторную развязку, поэтому постоянка 41,5 В в LON шине на него никак не влияет.
ganin
Цитата(Glory @ Oct 23 2006, 18:52 )
Использую в одном сегменте модули ELKA(FTT) + панели ELKA(FTT)

чего за модули? настенные климатические панели с коплером имеют на борту LPT других я в каталоге ге видел. Если можно ссылочку на каталог ELKA
Glory
Можете полюбопытствовать на www.elka.de. В разделе e2i.
Это каталог: http://www.elka.de/download/Technisches_Ha...i%201v01_en.pdf
Reefer
Цитата(gagin)
Разделить посоветовали В питерском эдвансе. Сказали что они всегда так делают, и модуль и коплер ELKA я покупал у них.

Кто сказал?

Цитата(Dobkin)
Эти трансиверы ПОЛНОСТЬЮ совместимы, можно вешать на один сегмент (друг с другом), только если подключаете LPT то нужно включить в линию источник питания LON (например LPS от SVEA или любой другой - их куча производителей). Если не включить - LPT просто не будут работать.

Абсолютно правильно.

Цитата(Vasiliy)
Кстати, указанный LPS от SVEA производит Gesytec и стоит дешевле именно под маркой Gesytec.

Вась, он гад горит часто. Так и не поняли первопричину.

Цитата(gagin)
чего за модули?

Каплеры например.

А вообще ICQ 74148252 (только в офисе в последнее время редко бываю) sad.gif
Vasiliy
Цитата(Reefer @ Oct 24 2006, 22:39 )
А вообще ICQ 74148252 (только в офисе в последнее время редко бываю) sad.gif

Ооо, морячок нарисовался!!! biggrin.gif
Scribe
К тому, что уже написано добавлю:

- живут они вместе согласно стандарта, т.е. - нормально
- нужно учитывать кол-во у-в в сегменте (FT и LPT у-ва - поразному считаются)
- LP транс - один на сегмент (но, ставил два паралельно для неубиваемости сегмента)
- характеристики LP транса нуно знать
- LPU устройств тож, как правило, есть в мануалах на них
- иногда забывается, что LP транс имеет свой терминатор

--
Any comments, welcome!!!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.